🌿 Diễn Đàn Công Nghệ Dầu Khí
Đăng nhập · Đăng ký
  1. Trang Chủ
  2. Hóa dầu - Dầu khí
  3. kho chua LPG lanh

kho chua LPG lanh

trong Hóa dầu - Dầu khí · 9258 xem · 37 trả lời

dinhhoangphiThành Viên
Bài: 21
+0 uy tín
08/03/2011
#108/03/2011
Ai đã thiết kế kho lạnh LPG giúp đỡ em với.Em đang làm đồ án thiết kế kho lạnh LPG bằng HYSYS.Nếu có case HYSYS cho em xin thì càng tốt
dinhhoangphiThành Viên
Bài: 21
+0 uy tín
08/03/2011
#219/03/2011
ko co ai giup do em duoc a
cuchuoi2005Quản Trị
Bài: 65
+0 uy tín
19/10/2007
#310/04/2011
dinhhoangphi' post='22279' date='Mar 19 2011, 11:12 AM' viết:ko co ai giup do em duoc a


Chào bạn, mình đã tham gia thiết kế kỹ thuật cho kho lạnh Thị Vải nên có 1 số kinh nghiệm về vấn đề này.

Bồn lạnh thực chất không phải là bồn áp lực do lưu trữ LPG ở áp suất bằng áp suất khí quyển, toàn bộ bồn được bao bọc bằng 1 lớp bảo ôn rất dày, kết cấu bồn cũng có vài điểm đặc biệt tuy nhiên ta hãy đề cập đến vấn đề công nghệ trước tiên.

Tuy được bảo ôn rất tốt nhưng luôn luôn tồn tại 1 lượng LPG bay hơi nhất định trong bồn do sự không hoàn hảo của lớp bảo ôn, thông thường tốc độ bay hơi này bằng 0.05% khối lượng bồn. Một số vùng sa mạc người ta có thể dùng tới 0.07% để thiết kế.

Thành phần bay hơi thứ 2 là do các dòng nạp vào bồn, bao gồm dòng loading từ tàu bè và các dòng hồi lưu (thu hồi) của chính bồn đó. Lượng nạp này khi nạp vào bồn ở dạnh lỏng vừa tạp ra 1 lượng hơi có tthe63 tích tương đương với lượng lỏng nạp vào vừa cung cấp nhiệt lượng để hóa hơi 1 phần chất lỏng trong bồn.

Thành phần bay hơi thứ 3 là sự bay hơi do thay đổi áp suất khí trời, ví dụ áp suất không khí trước hay sau cơn mưa, áp suất này vào khoảng 40mbar. Do bồn LPG luôn có hệ thống thở với môi trường xung quanh nên thay đồi áp suất khí trời sẽ kích hoạt PSV làm thay đồi áp suất tồn chứa. Tuy sự thay đổi áp suất này là rất nhỏ nhưng với thể tích chứa rất lớn nên lượng bay hơi này khá cao. Công thức để tính thì có trong bộ JGC Practice

Toàn bộ lượng hơi LPG này đuợc gọi là Boiled Off Gas, để thu hồi nó thì có 2 cách, 1 là dùng dòng lạnh hơn (VD: lấy propane sôi~-45degC ở áp suất khí quyển để ngưng tụ Butane hơi có nhiệt độ sôi cao hơn :-5degC). Nén lên đến 1 áp suất nhất định sau đó ngưng tụ bằng nước thường rồi hồi ngược lại bồn lạnh, quá trình này sẽ vô tìnnh cấp một nhiệt lượng Q=mcdt cho bồn, tuy chệnh lệch nhiệt độ là rất lớn nhưng chẳng ăn thua gì với latent heat cua C3 hoạc C4 nên máy nén chạy 1 lúc sẽ thu hồi toàn bộ hơi.

Hệ thống đang dùng phổ biến là hệ thống gồm máy nén, thiết bị ngưng tụ, bình ổn định.

Đó là toàn bộ phần lạnh, phần "nóng" là phần bồn định áp có thế tích nhỏ hơn được lưu trữ đến áp suất hơi của LPG ở 40oC. Cáii này khá phổ biến nên không cần nói nhiều.

Có gì thắc mắc bạn trao đổi qua email với tôi. Nếu là dân BKĐN sẽ được nhiệt tình giúp đỡ
vuthanhngaThành Viên
Bài: 1
+0 uy tín
09/03/2011
#412/04/2011
dinhhoangphi' post='22205' date='Mar 8 2011, 02:17 PM' viết:Ai đã thiết kế kho lạnh LPG giúp đỡ em với.Em đang làm đồ án thiết kế kho lạnh LPG bằng HYSYS.Nếu có case HYSYS cho em xin thì càng tốt
dinhhoangphiThành Viên
Bài: 21
+0 uy tín
08/03/2011
#521/04/2011
cuchuoi2005' post='22479' date='Apr 10 2011, 12:47 AM' viết:Chào bạn, mình đã tham gia thiết kế kỹ thuật cho kho lạnh Thị Vải nên có 1 số kinh nghiệm về vấn đề này.

Bồn lạnh thực chất không phải là bồn áp lực do lưu trữ LPG ở áp suất bằng áp suất khí quyển, toàn bộ bồn được bao bọc bằng 1 lớp bảo ôn rất dày, kết cấu bồn cũng có vài điểm đặc biệt tuy nhiên ta hãy đề cập đến vấn đề công nghệ trước tiên.

Tuy được bảo ôn rất tốt nhưng luôn luôn tồn tại 1 lượng LPG bay hơi nhất định trong bồn do sự không hoàn hảo của lớp bảo ôn, thông thường tốc độ bay hơi này bằng 0.05% khối lượng bồn. Một số vùng sa mạc người ta có thể dùng tới 0.07% để thiết kế.

Thành phần bay hơi thứ 2 là do các dòng nạp vào bồn, bao gồm dòng loading từ tàu bè và các dòng hồi lưu (thu hồi) của chính bồn đó. Lượng nạp này khi nạp vào bồn ở dạnh lỏng vừa tạp ra 1 lượng hơi có tthe63 tích tương đương với lượng lỏng nạp vào vừa cung cấp nhiệt lượng để hóa hơi 1 phần chất lỏng trong bồn.

Thành phần bay hơi thứ 3 là sự bay hơi do thay đổi áp suất khí trời, ví dụ áp suất không khí trước hay sau cơn mưa, áp suất này vào khoảng 40mbar. Do bồn LPG luôn có hệ thống thở với môi trường xung quanh nên thay đồi áp suất khí trời sẽ kích hoạt PSV làm thay đồi áp suất tồn chứa. Tuy sự thay đổi áp suất này là rất nhỏ nhưng với thể tích chứa rất lớn nên lượng bay hơi này khá cao. Công thức để tính thì có trong bộ JGC Practice

Toàn bộ lượng hơi LPG này đuợc gọi là Boiled Off Gas, để thu hồi nó thì có 2 cách, 1 là dùng dòng lạnh hơn (VD: lấy propane sôi~-45degC ở áp suất khí quyển để ngưng tụ Butane hơi có nhiệt độ sôi cao hơn :-5degC). Nén lên đến 1 áp suất nhất định sau đó ngưng tụ bằng nước thường rồi hồi ngược lại bồn lạnh, quá trình này sẽ vô tìnnh cấp một nhiệt lượng Q=mcdt cho bồn, tuy chệnh lệch nhiệt độ là rất lớn nhưng chẳng ăn thua gì với latent heat cua C3 hoạc C4 nên máy nén chạy 1 lúc sẽ thu hồi toàn bộ hơi.

Hệ thống đang dùng phổ biến là hệ thống gồm máy nén, thiết bị ngưng tụ, bình ổn định.

Đó là toàn bộ phần lạnh, phần "nóng" là phần bồn định áp có thế tích nhỏ hơn được lưu trữ đến áp suất hơi của LPG ở 40oC. Cáii này khá phổ biến nên không cần nói nhiều.

Có gì thắc mắc bạn trao đổi qua email với tôi. Nếu là dân BKĐN sẽ được nhiệt tình giúp đỡ


Em cảm ơn anh nhiều. Anh đã nhiệt tình chia sẻ với em. Những kiến thức anh chia sẻ rất có ý nghĩa với em. Hiện em đã thiết kế được khoảng 1/4 đồ án. Em có vài vấn đề muốn anh giúp đỡ. Mong anh cho em xin email của anh, có vài vấn đề em muốn anh chia sẻ ạ. Mail em là 🔒 Bấm Cảm ơn hoặc Trả lời để xem Email]🔒 Bấm Cảm ơn hoặc Trả lời để xem Emailm[/email]
cuchuoi2005Quản Trị
Bài: 65
+0 uy tín
19/10/2007
#622/04/2011
dinhhoangphi' post='22541' date='Apr 21 2011, 03:25 PM' viết:Em cảm ơn anh nhiều. Anh đã nhiệt tình chia sẻ với em. Những kiến thức anh chia sẻ rất có ý nghĩa với em. Hiện em đã thiết kế được khoảng 1/4 đồ án. Em có vài vấn đề muốn anh giúp đỡ. Mong anh cho em xin email của anh, có vài vấn đề em muốn anh chia sẻ ạ. Mail em là 🔒 Bấm Cảm ơn hoặc Trả lời để xem Email]🔒 Bấm Cảm ơn hoặc Trả lời để xem Emailm[/email]


mail của mình là: 🔒 Bấm Cảm ơn hoặc Trả lời để xem Email

Nếu ckho6ng có gì ruêng tư mong bạn pót thẳng lên đây để mọi người cùng tra đổi vì bản thân mình cũng không chắc 100% là đúng
phuongthuyxhtThành Viên
Bài: 15
+0 uy tín
24/05/2010
#725/04/2011 (đã sửa)
Chào mọi người

Mình cũng đang tìm hiểu về thiết kế bồn chứa LPG lạnh, nhưng mình đangbawnss khoăn và cần các công thức để tính chiều cao của bồn.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ.

dinhhoangphiThành Viên
Bài: 21
+0 uy tín
08/03/2011
#826/04/2011
anh cho em hỏi bình ổn định anh nói là gì, và 2 bồn cầu định áp tồn trữ ở nhiệt độ 40oC à. Tại sao mình không tồn trữ ở nhiệt độ môi trường. Và áp suất định áp là bao nhiêu ạ. Còn áp suất bồn lạnh là một áp phải ko anh. Hồi trước anh tham gia dự án kho lạnh Thị Vải công suất 30.000 tấn phải ko. Em đang thiết kế kho lạnh LPG 80.000 tấn. Em nhập khẩu LPG từ Trung Đông và ÚC , nhập 3 loại :propan, butan, bupro 50: 50 LPG. Mong anh góp ý cho em với. Em cảm ơn anh nhiều

cuchuoi2005' post='22551' date='Apr 22 2011, 10:16 AM' viết:mail của mình là: 🔒 Bấm Cảm ơn hoặc Trả lời để xem Email

Nếu ckho6ng có gì ruêng tư mong bạn pót thẳng lên đây để mọi người cùng tra đổi vì bản thân mình cũng không chắc 100% là đúng
phuongthuyxhtThành Viên
Bài: 15
+0 uy tín
24/05/2010
#927/04/2011
hi chào bạn,

Mình cũng đang tìm hiểu về kho lạnh, nên cũng biết chút chút, mình xin được chia sẻ xíu. Chúng ta tồn trữ ở nhiệt độ môi trường thì cũng được, nhưng do tồn trữ LPG ở dạng lạnh có nhiều ưu điểm hơn so với tồn trữ ở dạng định áp, ( mặc dù chi phí cao hơn) nhưng mang lại lợi ích kinh tế mang lại cao hơn). áp suát định áp của bồn chứa LPG thường là 17.6 bar, còn sap suất của kho lạnh chỉ khoảng 115mbar -2500mbar thụi.
cuchuoi2005Quản Trị
Bài: 65
+0 uy tín
19/10/2007
#1027/04/2011
dinhhoangphi' post='22570' date='Apr 26 2011, 07:42 PM' viết:anh cho em hỏi bình ổn định anh nói là gì, và 2 bồn cầu định áp tồn trữ ở nhiệt độ 40oC à. Tại sao mình không tồn trữ ở nhiệt độ môi trường. Và áp suất định áp là bao nhiêu ạ. Còn áp suất bồn lạnh là một áp phải ko anh. Hồi trước anh tham gia dự án kho lạnh Thị Vải công suất 30.000 tấn phải ko. Em đang thiết kế kho lạnh LPG 80.000 tấn. Em nhập khẩu LPG từ Trung Đông và ÚC , nhập 3 loại :propan, butan, bupro 50: 50 LPG. Mong anh góp ý cho em với. Em cảm ơn anh nhiều


Hi bạn,

Bình ổn định chính là bình định áp, đây là bình trung gian trước khi xuất cho xe bồn hoặc tàu.

Nhiệt độ thiết kế 40oC là nhiệt độ môi trường tối đa tại khu vực Thị Vải, do đó đây hoàn tàon là nhiệt độ môi trường, khi thiết kế phải chọn những điều kiện khắc nghiệt nhất chứ không bao giờ chọn điều kiện trung bình. Từ nhiệt độ này có thể tính dễ dàng áp suất hơi bão hòa của Propane và Butane bằng phương trình Antoine. Do Propane có áp suất hơi bão hòa cao hơn Butane nên ta thường chọn áp suất lưu trữ cho bồn LPG là áp suất hơi bão hòa của Propane (một lần nữa giả định điều kiện khắc nghiệt nhất), đây chính là giá trị 17.6 barg mà bạn phuongthuyxh đề cập.

Lần trước tôi quên đề cập đến 1 thiết bị khá lớn trong xường là cái Heater, Heater của kho LPG lạnh có cấu tạo khá đặc biệt và đòi hỏi kiểm sóat vận hành cũng rất khác bình thường. Cái này tôi để bạn tự nghiên cứu để chuyển thành kiến thức của bạn.

Một điều bạn nên lưu ý là bồn lạnh sẽ KHÔNG tồn chứa Propane và Butane chung với nhau được do nhiệt độ sôi của chúng rất khác nhau (-45 vs -5 degC), do đó bạn nên xem lạnh khả năng nhập Bu:Pro, nếu tàu có chứa ngăn Butane và Propane riêng và cần nhập của từng loại cắm vào riêng từng ngăn thì OK.

Vấn đề an toàn có lẽ là vấn đề phức tạp nhất trong thiết kế bồn lạnh LPG. Nếu bạn có ý định dùng tiết kiệm cần nạp hoặc hệ thống piping chung của 2 train lạnh bạn nên lưu ý xét đến trường hợp rót Butane lạnh vào Propane lạnh, lúc đó dòng -5degC sẽ tiếp xúc với dòng -45degC gây ra sự bay hơi cực lớn nên yêu cầu thiết kế đuốc phải tính tới trường hợp này.

Riêng cái Flare là một vấn đề cực lớn của kho lạnh đòi hỏi rất nhiều phân tích mà nếu bạn quan tâm tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ.

Chúc bạn may mắn
dinhhoangphiThành Viên
Bài: 21
+0 uy tín
08/03/2011
#1101/05/2011 (đã sửa)
Chào mọi người. chào anh cuchuoi2005. Em có vài vấn đề muốn tham khảo ý kiến ạ:

- Propan và butan lạnh mình nhập có nguyên chất không, ngoài 2 chất đó thì còn những chất gì nữa ạ, hay phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Em nhập từ trung đông ạ

- Em muốn hỏi là cái bình ổn áp trước thiết bị nén BOG đó, nó là bình điều khiển để áp suất trước khi vào máy nén ổn định phải không, nó có tác dụng giảm áp la chính à.

- Khi chúng ta thiết kế bằng các phần mềm mô phỏng thì thiết kế theo các thông số trung bình, thông số làm việc phải không. Còn điều kiện khắc nghiệt nhất như anh nói là chỉ dùng để thiết kế thiết bị chứ không sử dụng trong mô phỏng phải không ạ.

- Lớp bảo ôn là polyuretan hay là nitơ lỏng và tại sao chọn cái này mà không chọn cái kia ạ

- Anh thiết kế toàn bộ lượng BOG là bao nhiêu %. Em có thể dùng để tham khảo ạ. Và toàn bộ dòng BOG hồi lưu lại hay một phần hồi lưu một phần trộn với dòng

- Cho em hỏi hoạt động cấu tạo của thiết bị trộn c3 và c4 và mùi etyl-mercaptan là cho vào thiết bị trộn hay thùng chứa định áp.

- Thiết bị gia nhiệt thì gia nhiệt lên bao nhiêu ạ. Và vì nhiệt độ của c4 lớn hơn c3 nhiều nên chỉ cần thiết bị gia nhiệt cho c3 , chứ không cần gia nhiệt c4 phải ko anh.

Vì đề tài này mới nên em tìm trên mạng mà không có, chỉ có thể nhờ anh giúp đỡ thôi ạ.

Anh có 2 tài liệu sau không ạ, cho em xin :

IP-Part 9: Liquefied Petroleum Gas - Volume 1 - Large Bulk Pressure Storage & Refrigerated

(EEMUA 147) Engineering Equipment and Materials Users Association

và nếu anh có tài liệu nào hữu ích thì chia sẻ cho em với.

Nếu không có gì bất tiện, anh cho em xin số điện thoại ạ

Anh có thể gửi vào mail em. Em đã mail cho anh rồi. Em cảm ơn anh nhiều
kasperskyQuản Trị
Bài: 220
+0 uy tín
08/05/2008
#1204/05/2011
Ip part 9 cho bạn: 🔒 Bấm Cảm ơn hoặc Trả lời để xem Link
dinhhoangphiThành Viên
Bài: 21
+0 uy tín
08/03/2011
#1304/05/2011
kaspersky' post='22632' date='May 4 2011, 01:49 AM' viết:Ip part 9 cho bạn: 🔒 Bấm Cảm ơn hoặc Trả lời để xem Link


Em cảm ơn anh nhiều. Anh có biết về kho LPG lạnh không, giúp em với
kasperskyQuản Trị
Bài: 220
+0 uy tín
08/05/2008
#1404/05/2011
dinhhoangphi' post='22636' date='May 4 2011, 10:18 AM' viết:Em cảm ơn anh nhiều. Anh có biết về kho LPG lạnh không, giúp em với


Trời đất, bác cuchuoi2005 là chủ trì thiết kế công nghệ kho lạnh Thị Vải bạn không hỏi, hỏi mình chi xa xôi vậy. Có gì thắc mắc bạn cứ post lên diễn đàn để mọi người cùng thảo luận.
cuchuoi2005Quản Trị
Bài: 65
+0 uy tín
19/10/2007
#1504/05/2011
Chào bạn,

Mình xin trả lời vài câu hỏi của bạn như sau:

- Propane lạnh và Butane lạnh không bao giờ là nguyên chất do chúng là sản phẩm của các quá trình tách. Do đây được coi là sản phẩm cuối nên bạn có thể tham khảo các tiêu chuẩn về LPG thương mại. Bạn có thể giả định hàm lượng Ethane lớn nhất theo các tiêu chuẩn này để tính toán BOG lớn nhất.

- Bình trước máy nén không gọi là bình ổn áp mà gọi là Bình Compressor Knock Out Drum, bình này về mặt lý thuyết sẽ không có chất lỏng tuy nhiên vẫn cần vẫn phải thiết kế nó để đảm bảo máy những trường hợp mà ta không lường tới. Thường thì ta giả định 5% khối lượng lỏng toàn bộ khối lượng khí đi vào máy nén.

- Thiết kế mô phỏng là bước quan trọng nhất để sizing thiết bị. Bạn hình dung thế này, thiết kế mô phỏng cho ta bảng cân bằng vật chất và đặc tính làm việc sơ bộ của thiệt ví dụ như nhiệt lượng trao đổi của Heat Exchanger, công suất máy nén vv… do đó phải chọn điều kiện khắc nghiệt nhất mà thiết kế. Trường hợp việc lựa chọn các số liệu đầu vào ảnh hưởng quá lớn và yêu cầu phải có những thiết bị không thể chế tạo được thì ta phải nghiên cứu bằng nhiều biện pháp để có một cơ sở vững chắc và tốt hơn để thiết kế. Do đó thiết kế mô phỏng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn chọn số liệu trung bình.

- Tôi không rành cấu tạo của lớp bảo ôn vì đây là phần việc của nhà cung cấp, chọn thế nào là tùy họ, tuy nhiên trong các yêu cầu kỹ thuật (technical Specification) thì ta thường có nêu yêu cầu là lượng BOG tạo ra do bảo ôn là từ 0.05-0.07% của khối lượng tồn chứa. Về mặt lý thuyết có thể tính toán sơ bộ lượng Nitto lỏng để bảo ôn và chiều dày PP Urethane nhưng ta thấy rỏ ràng là để “nuôi” lượng N2 lỏng cần phải có một cơ cấu làm lạnh riêng cho nó với hàng loạt các thiết bị động lực (rotating equipment) như máy nén quạt nên độ tin cậy (reliability) của chúng là rất kém và nếu có sự cố toàn bộ lượng LPG sẽ bay hơi nhanh chóng dẫn đến việc oversize hệ thống Flare do đó tôi thiên về việc dùng các lớp bảo ôn không cần “nguồn” nuôi hơn.

- Toàn bộ lượng BOG là bao nhiêu thì tôi cũng không nhớ nốt mà chỉ nhớ nguyen tắc tính toán chúng như đã trình bày trong post trước. Có 2 chế độ hoạt động đối với dòng Condensated BOG: 1/Hồi lưu toàn bộ về bồn lạnh; 2/chuyển tiếp qua bồn định áp(zero sendout mode). Hai chế độ này là 2 trường hợp cần phải mô hình hóa vì chúng tạo ra lượng BOG khác nhau.

- Bộ trộn mùi: có nhiều dạng cho chúng, bạn có thể tham khảo trên Internet. Cái này cyu4ng thuộc về phần việc của nhà cung cấp vì mỗi họ sẽ cho ta nhiều loại công nghệ khác nhau mà lựa chọn. Theo tôi bạn chỉ cần dự đoán tương đối điện năng tiêu thụ và giao diện với gói thiết bị này là đủ.

- Cần phải gia nhiệt cho đến nhiệt độ tối đa mà môi chất làm “nóng có thể cung cấp, tức là khoảng từ 5-10 độ nhỏ hơn nhiệt độ của môi chất, do khối lượng môi chất làm nóng là rất lớn nên ta thường chọn nước sông để “đun nóng”. Lý do nâng đến mức tối đa này là nhằm tránh tạo thành một lớp ẩm thấp ngoài vỏ bình định áp tạo điều kiện cho các vi sinh vật phát triển gây mất mỹ quan và ăn mòn bồn định áp. Cả C3 và C4 đều cần phải gia nhiệt vì lý do vừa nói, tuy nhiên C3 heater sẽ cao hơn nhiều so với C4 do khoảng chênh nhiệt độ lớn hơn gấp nhiều lần trong khi nhiệt dung riêng của chúng là gần như bằng nhau.

Tài liệu thì tôi không có đây, nhưng bạn nên đọc cuốn hướng dẫn của JGC, cuốn này không chi tiết lắm nhưng đủ cho đồ án của bạn
cuchuoi2005Quản Trị
Bài: 65
+0 uy tín
19/10/2007
#1604/05/2011
cuchuoi2005' post='22638' date='May 4 2011, 04:02 PM' viết:Chào bạn,

Mình xin trả lời vài câu hỏi của bạn như sau:

- Propane lạnh và Butane lạnh không bao giờ là nguyên chất do chúng là sản phẩm của các quá trình tách. Do đây được coi là sản phẩm cuối nên bạn có thể tham khảo các tiêu chuẩn về LPG thương mại. Bạn có thể giả định hàm lượng Ethane lớn nhất theo các tiêu chuẩn này để tính toán BOG lớn nhất.

- Bình trước máy nén không gọi là bình ổn áp mà gọi là Bình Compressor Knock Out Drum, bình này về mặt lý thuyết sẽ không có chất lỏng tuy nhiên vẫn cần vẫn phải thiết kế nó để đảm bảo máy những trường hợp mà ta không lường tới. Thường thì ta giả định 5% khối lượng lỏng toàn bộ khối lượng khí đi vào máy nén.

- Thiết kế mô phỏng là bước quan trọng nhất để sizing thiết bị. Bạn hình dung thế này, thiết kế mô phỏng cho ta bảng cân bằng vật chất và đặc tính làm việc sơ bộ của thiệt ví dụ như nhiệt lượng trao đổi của Heat Exchanger, công suất máy nén vv… do đó phải chọn điều kiện khắc nghiệt nhất mà thiết kế. Trường hợp việc lựa chọn các số liệu đầu vào ảnh hưởng quá lớn và yêu cầu phải có những thiết bị không thể chế tạo được thì ta phải nghiên cứu bằng nhiều biện pháp để có một cơ sở vững chắc và tốt hơn để thiết kế. Do đó thiết kế mô phỏng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn chọn số liệu trung bình.

- Tôi không rành cấu tạo của lớp bảo ôn vì đây là phần việc của nhà cung cấp, chọn thế nào là tùy họ, tuy nhiên trong các yêu cầu kỹ thuật (technical Specification) thì ta thường có nêu yêu cầu là lượng BOG tạo ra do bảo ôn là từ 0.05-0.07% của khối lượng tồn chứa. Về mặt lý thuyết có thể tính toán sơ bộ lượng Nitto lỏng để bảo ôn và chiều dày PP Urethane nhưng ta thấy rỏ ràng là để “nuôi” lượng N2 lỏng cần phải có một cơ cấu làm lạnh riêng cho nó với hàng loạt các thiết bị động lực (rotating equipment) như máy nén quạt nên độ tin cậy (reliability) của chúng là rất kém và nếu có sự cố toàn bộ lượng LPG sẽ bay hơi nhanh chóng dẫn đến việc oversize hệ thống Flare do đó tôi thiên về việc dùng các lớp bảo ôn không cần “nguồn” nuôi hơn.

- Toàn bộ lượng BOG là bao nhiêu thì tôi cũng không nhớ nốt mà chỉ nhớ nguyen tắc tính toán chúng như đã trình bày trong post trước. Có 2 chế độ hoạt động đối với dòng Condensated BOG: 1/Hồi lưu toàn bộ về bồn lạnh; 2/chuyển tiếp qua bồn định áp(zero sendout mode). Hai chế độ này là 2 trường hợp cần phải mô hình hóa vì chúng tạo ra lượng BOG khác nhau.

- Bộ trộn mùi: có nhiều dạng cho chúng, bạn có thể tham khảo trên Internet. Cái này cyu4ng thuộc về phần việc của nhà cung cấp vì mỗi họ sẽ cho ta nhiều loại công nghệ khác nhau mà lựa chọn. Theo tôi bạn chỉ cần dự đoán tương đối điện năng tiêu thụ và giao diện với gói thiết bị này là đủ.

- Cần phải gia nhiệt cho đến nhiệt độ tối đa mà môi chất làm “nóng có thể cung cấp, tức là khoảng từ 5-10 độ nhỏ hơn nhiệt độ của môi chất, do khối lượng môi chất làm nóng là rất lớn nên ta thường chọn nước sông để “đun nóng”. Lý do nâng đến mức tối đa này là nhằm tránh tạo thành một lớp ẩm thấp ngoài vỏ bình định áp tạo điều kiện cho các vi sinh vật phát triển gây mất mỹ quan và ăn mòn bồn định áp. Cả C3 và C4 đều cần phải gia nhiệt vì lý do vừa nói, tuy nhiên C3 heater sẽ cao hơn nhiều so với C4 do khoảng chênh nhiệt độ lớn hơn gấp nhiều lần trong khi nhiệt dung riêng của chúng là gần như bằng nhau.

Tài liệu thì tôi không có đây, nhưng bạn nên đọc cuốn hướng dẫn của JGC, cuốn này không chi tiết lắm nhưng đủ cho đồ án của bạn
dinhhoangphiThành Viên
Bài: 21
+0 uy tín
08/03/2011
#1704/05/2011
phuongthuyxht' post='22590' date='Apr 27 2011, 05:58 AM' viết:hi chào bạn,

Mình cũng đang tìm hiểu về kho lạnh, nên cũng biết chút chút, mình xin được chia sẻ xíu. Chúng ta tồn trữ ở nhiệt độ môi trường thì cũng được, nhưng do tồn trữ LPG ở dạng lạnh có nhiều ưu điểm hơn so với tồn trữ ở dạng định áp, ( mặc dù chi phí cao hơn) nhưng mang lại lợi ích kinh tế mang lại cao hơn). áp suát định áp của bồn chứa LPG thường là 17.6 bar, còn sap suất của kho lạnh chỉ khoảng 115mbar -2500mbar thụi.


cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé
dinhhoangphiThành Viên
Bài: 21
+0 uy tín
08/03/2011
#1804/05/2011
cuchuoi2005' post='22638' date='May 4 2011, 08:02 AM' viết:Chào bạn,

Mình xin trả lời vài câu hỏi của bạn như sau:

- Propane lạnh và Butane lạnh không bao giờ là nguyên chất do chúng là sản phẩm của các quá trình tách. Do đây được coi là sản phẩm cuối nên bạn có thể tham khảo các tiêu chuẩn về LPG thương mại. Bạn có thể giả định hàm lượng Ethane lớn nhất theo các tiêu chuẩn này để tính toán BOG lớn nhất.

- Bình trước máy nén không gọi là bình ổn áp mà gọi là Bình Compressor Knock Out Drum, bình này về mặt lý thuyết sẽ không có chất lỏng tuy nhiên vẫn cần vẫn phải thiết kế nó để đảm bảo máy những trường hợp mà ta không lường tới. Thường thì ta giả định 5% khối lượng lỏng toàn bộ khối lượng khí đi vào máy nén.

- Thiết kế mô phỏng là bước quan trọng nhất để sizing thiết bị. Bạn hình dung thế này, thiết kế mô phỏng cho ta bảng cân bằng vật chất và đặc tính làm việc sơ bộ của thiệt ví dụ như nhiệt lượng trao đổi của Heat Exchanger, công suất máy nén vv… do đó phải chọn điều kiện khắc nghiệt nhất mà thiết kế. Trường hợp việc lựa chọn các số liệu đầu vào ảnh hưởng quá lớn và yêu cầu phải có những thiết bị không thể chế tạo được thì ta phải nghiên cứu bằng nhiều biện pháp để có một cơ sở vững chắc và tốt hơn để thiết kế. Do đó thiết kế mô phỏng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn chọn số liệu trung bình.

- Tôi không rành cấu tạo của lớp bảo ôn vì đây là phần việc của nhà cung cấp, chọn thế nào là tùy họ, tuy nhiên trong các yêu cầu kỹ thuật (technical Specification) thì ta thường có nêu yêu cầu là lượng BOG tạo ra do bảo ôn là từ 0.05-0.07% của khối lượng tồn chứa. Về mặt lý thuyết có thể tính toán sơ bộ lượng Nitto lỏng để bảo ôn và chiều dày PP Urethane nhưng ta thấy rỏ ràng là để “nuôi” lượng N2 lỏng cần phải có một cơ cấu làm lạnh riêng cho nó với hàng loạt các thiết bị động lực (rotating equipment) như máy nén quạt nên độ tin cậy (reliability) của chúng là rất kém và nếu có sự cố toàn bộ lượng LPG sẽ bay hơi nhanh chóng dẫn đến việc oversize hệ thống Flare do đó tôi thiên về việc dùng các lớp bảo ôn không cần “nguồn” nuôi hơn.

- Toàn bộ lượng BOG là bao nhiêu thì tôi cũng không nhớ nốt mà chỉ nhớ nguyen tắc tính toán chúng như đã trình bày trong post trước. Có 2 chế độ hoạt động đối với dòng Condensated BOG: 1/Hồi lưu toàn bộ về bồn lạnh; 2/chuyển tiếp qua bồn định áp(zero sendout mode). Hai chế độ này là 2 trường hợp cần phải mô hình hóa vì chúng tạo ra lượng BOG khác nhau.

- Bộ trộn mùi: có nhiều dạng cho chúng, bạn có thể tham khảo trên Internet. Cái này cyu4ng thuộc về phần việc của nhà cung cấp vì mỗi họ sẽ cho ta nhiều loại công nghệ khác nhau mà lựa chọn. Theo tôi bạn chỉ cần dự đoán tương đối điện năng tiêu thụ và giao diện với gói thiết bị này là đủ.

cảm ơn anh nhiều lắm. Em sẽ nghiên cứu bài viết của anh rồi có gì em sẽ nhờ anh giúp đỡ sau. À tài liệu anh nói em tìm trên mạng có không ạ

- Cần phải gia nhiệt cho đến nhiệt độ tối đa mà môi chất làm “nóng có thể cung cấp, tức là khoảng từ 5-10 độ nhỏ hơn nhiệt độ của môi chất, do khối lượng môi chất làm nóng là rất lớn nên ta thường chọn nước sông để “đun nóng”. Lý do nâng đến mức tối đa này là nhằm tránh tạo thành một lớp ẩm thấp ngoài vỏ bình định áp tạo điều kiện cho các vi sinh vật phát triển gây mất mỹ quan và ăn mòn bồn định áp. Cả C3 và C4 đều cần phải gia nhiệt vì lý do vừa nói, tuy nhiên C3 heater sẽ cao hơn nhiều so với C4 do khoảng chênh nhiệt độ lớn hơn gấp nhiều lần trong khi nhiệt dung riêng của chúng là gần như bằng nhau.

Tài liệu thì tôi không có đây, nhưng bạn nên đọc cuốn hướng dẫn của JGC, cuốn này không chi tiết lắm nhưng đủ cho đồ án của bạn
dinhhoangphiThành Viên
Bài: 21
+0 uy tín
08/03/2011
#1904/05/2011 (đã sửa)
Em cảm ơn anh nhiều. Em sẽ nghiên cứu bài viết của anh, rồi có vấn đề gì em sẽ nhờ anh giúp đỡ ạ.
dinhhoangphiThành Viên
Bài: 21
+0 uy tín
08/03/2011
#2006/05/2011
Em nhờ anh giúp đỡ vài vấn đề ạ:

- bình ngưng tụ BOG riêng hay chung với thiết bị làm lạnh BOG luôn ạ

- 2 chế độ hồi lưu BOG anh nói là chọn một trong 2 hay là cả 2 ạ. Và nếu dùng 1 trong 2 thì khi nào dùng trường hợp này, khi nào dùng trường hợp kia ạ

- mức chứa propan, butan lạnh trong thùng là bao nhiêu phần trăm ạ. Vì công nghệ tồn chứa lạnh nên lượng BOG ít hơn định áp nên em chọn 90% thùng được ko ạ. Em đọc trong tiêu chuẩn thấy chỉ nói là chứa nhiều chứ ko rõ là bao nhiêu

- thiết bị Blower để hồi lưu hơi BOG về tàu lạnh là thiết bị thổi khí phải ko, anh tư vấn e nên thiết kế ntn ạ

- Bơm giữ lạnh như propan keep cool pump là thế nào ạ, mình dùng nguồn nhiệt lạnh thôi chứa sao phải có bơm ạ

- Em chưa hiểu về đường hồi hơi của bồn định áp ạ

- nên dùng heater hay heat exchanger ạ
Vui lòng đăng nhập để trả lời.